西门子冗余系统电源问题

[复制链接]
查看725 | 回复0 | 2010-5-12 16:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在西门子冗余系统中I/O模块与各扩展站153-2通讯模块的电源一定要分开,并且本站内两个153-2通讯模块的电源一定要分开。否则若某一I/O模块或153-2通讯模块内部电源短路,会使整体DC 24V降低导致全系统瘫痪。