从WinCC里调用STEP 7 的变量
1、从WinCC里调用STEP 7 变量的意义和前提条件
2、 在Simatic Manager里建立新的WinCC项目
3、 把现成的WinCC项目集成到STEP 7 项目中
4、 把变量(符号表,共享DB)从STEP 7传送到WinCC里
5、 在WinCC里直接调用STEP 7的符号表、共享DB块和背景DB里的变量
?
该文档的软件环境:
Windows XP Professional SP1 English
WinCC V6.0 SP2 HF2 Europe
STEP 7 V5.3 SP1
1、?????????? 从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件
从WinCC里调用STEP 7 变量可以将建立变量的工作量减少一半,同时将建立变量的出错概率建设一半,从而减少了相应的排错工作,大大提高了工作效率。
?
从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件是,WinCC的项目文件必须是集成在STEP 7项目中的。
?
在安装所有Simatic 软件前,请查阅软件的安装注意事项,确定操作系统与软件的兼容性。该文档一般位于:CDDocuments<语言版本>InstallNotes.chm。
要使用WinCC与STEP 7的集成功能,WinCC和STEP 7必须安装在同一台计算机上,必须在安装WinCC之前安装STEP 7。STEP 7 与WinCC的版本必须一致。WinCC与STEP 7的版本兼容行列表可以在西门子自动化与驱动集团的技术支持与服务网站上获得。
?
请STEP 7安装完毕后,进行WinCC安装。在WinCC安装过程中,请选择“自定义安装”,并且选中下图中红框标识的选件:

图 1. 与集成相关的WinCC组件

2、?????????? 在Simatic Manager里建立新的WinCC项目
在建立新的S
.....查看全部

以上是引用“如何在WinCC里调用STEP7的变量” 时间:2009-12-19 21:52:00