问题:当运行微调模式时,为什么在改变方向时无法操作CPU? 解答: 如果在运行微调模式时,方向发生改变,那么CPU会变成不可操作,并且SF-LED灯闪烁。这种行为在运行微调模式OUT:W ORKING=TRUE时改变方向的情况下出现。只有关闭在打开电源时CPU才可以恢复操作。 补救措施:在改变方向前,先要删除响应位OUT:WORKING,只有这样才能避免这种行为。在调用SFB 44(P_Switch 和 M_Switch是用于方向的开关,SFB 44中的 P_Flag 和 M_Flag 与IN:DIR_P 和 IN:DIR_M一起)之前,通过下列指令就可以实现上面所说的操作。 LMODE // 微调模式?L1<>IJCNO_TANWORKINGAP_SWITCHSP_FLAGANWORKINGAM_SWITCHSM_FLAGAWORKINGANP_SWITCHRP_FLAGAWORKINGANM_SWITCHRM_FLAGNO_T:NOP 0重要事项:列出的程序代码使用英语助记符创建。 注意事项:所述的行为在数字输入定位时不会发生。 .....查看全部