【讨论】在微调模式下,模拟输出定位期间CPU314C-2PtP故障

[复制链接]
发表于 2010-2-28 21:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:当运行微调模式时,为什么在改变方向时无法操作CPU?
解答: 如果在运行微调模式时,方向发生改变,那么CPU会变成不可操作,并且SF-LED灯闪烁。这种行为在运行微调模式OUT:W ORKING=TRUE时改变方向的情况下出现。只有关闭在打开电源时CPU才可以恢复操作。
补救措施:在改变方向前,先要删除响应位OUT:WORKING,只有这样才能避免这种行为。在调用SFB 44(P_Switch 和 M_Switch是用于方向的开关,SFB 44中的 P_Flag 和 M_Flag 与IN:DIR_P 和 IN:DIR_M一起)之前,通过下列指令就可以实现上面所说的操作。




L

MODE // 微调模式?


L

1


<>I



JC

NO_T





AN

WORKING


A

P_SWITCH


S

P_FLAG


AN

WORKING


A

M_SWITCH


S

M_FLAG


A

WORKING


AN

P_SWITCH


R

P_FLAG


A

WORKING


AN

M_SWITCH


R

M_FLAG





NO_T:

NOP 0
重要事项:列出的程序代码使用英语助记符创建。
注意事项:所述的行为在数字输入定位时不会发生。