[西门子] 【讨论】三菱的FX通信电缆连线

[复制链接]
查看774 | 回复2 | 2010-2-28 21:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
?三菱的FX通信电缆连线三菱的FX用RS-232C电缆型号:F2-232CAB-1FX-232AWC侧--------PC侧(2)-------------(2)(3)-------------(3)(6)-------------(4)(7)-------------(5)(20)------------(6)FX(4)---FX(5)?PC(7)---PC(8)

三菱的FX用RS-422电缆型号:FX-422CAB0PLC侧FX0-----------FX-232AWC侧PLC(1)-----------FX(15)PLC(2)-----------FX(2)PLC(3)-----------FX(7)PLC(4)-----------FX(16)PLC(5)-----------FX(12)FX(18)PLC(6)-----------FX(20)PLC(7)-----------FX(3)PLC(8)-----------FX(24)FX(5)---FX(8)---FX(21)
三菱的FX2用RS-422电缆型号:FX-422CAB(25针---25针)PLC侧FX2-----------FX-232AWC侧(1)--------------(1)(2)--------------(2)(3)--------------(3)(4)--------------(4)(5)--------------(5)(7)--------------(7)(8)--------------(8)(12)-------------(12)(13)-------------(13)(15)-------------(15)(16)-------------(16)(17)-------------(17)(18)-------------(18)PLC(20)--PLC(21);FX(20)--FX(21)(24)-------------(24)(25)-------------(25)?
匿名回答:FX(4)---FX(5)?PC(7)---PC(8)是指FXPL控制器端DB-25接头的第4脚和第5脚短接,PC侧的DB-9接头的第7脚和第8脚短接。
?
.....查看全部

以上是引用“三菱的FX通信电缆连线” 时间:2008-10-6 18:41:00
不错哦 谢谢分享
LZPING2468 | 2010-2-28 21:49:00 | 显示全部楼层
不错,学习了。???
quanzhj | 2010-2-28 21:49:00 | 显示全部楼层
请行家告知计算机同时连接fx2n和一个任意品牌的触摸屏的编程连接线的做法。谢谢!???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则