只需一步,快速开始
微信扫码登录
求助三菱PID应用?? 各位同仁: 我现在有一24路温控,但参照编程手册的PID用法使用PID调节,效果不理想;有哪位大虾有成功的应用案例?能否给小弟发一份程序,将不胜感激! E-Mail:wangdong@sssetech.com.cn 以下是对《求助三菱PID应用》的回复:??? ????建议不要用自动调谐,人为设定P I D ????楼上的兄弟,为什么不能自动调谐功能,请指教! ???? 请教三菱PID应用 1qiu@avl.com.cn ????哪位高手能帮我 ????要搞好自动调谐经验: 1、不要在常温就开始自动调谐; 2、视系统情况将自动调谐所得P×1.5至2、I×2至4、减小D值。 3、输入值5至10平均; 4、加热功率适当,电压稳定; 5、用SSR输出,PWM周期2至10秒。 在下用FX2N、FX1N温度控制48路,自动调谐,温度精度在±0.5℃内。 ????建议用自动调谐,关键是整定时环境与应用时环境尽量接近,这样整定出来的PID参数才有意义。手工设定、调整工作量太大。 .....查看全部
举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页