[西门子] 请教:I/O编址问题

[复制链接]
发表于 2006-10-1 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问 PLC用的是三菱的FX1n-60MR 第一个扩展模块的输入地址是X多少 基本单元是到X43

回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-2 07:37:00 | 显示全部楼层

在FX2N中,扩展编号是根据扩充模块插的位置来决定的,
插在主机后面第一块扩充的编号是从主机的最末编号继续延下去的,FX2N系列中的I/O编号都是8的倍数,也是以八进制来编址的.同样第二个扩充模块是以第一个扩充模块的最末I/O编号延下去的,如:主机是80MR的输入点最末尾是X47如果扩充输入模块的第一个输入点就是X50....Y点也一样....特殊性模块不影响I/O地址编号
A/Q的I/O地址是以十六进制的来编号的,如果插槽中有空槽系统会按缺省值十六位来计算,插了I/O模块的系统会自动识别此模块的I/O数占用的点数(16/32/64)
能支持最多插多少模块由它们的主机型号来决定.

FX1n-60MR 应该类似吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-10-8 10:56:00 | 显示全部楼层

FX1n-60MR 第一个扩展模块的输入地址是X50。