PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 1794|回复: 2

西门子S7200模拟量输入产生大干扰问题求教

[复制链接]
发表于 2009-9-14 23:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
EM231模块接2线制变送器,前期现场设备安装的时候加了个隔离的设备(类似安全栅作用),由于烧坏了一块,我打算不用隔离模块直接用着,结果输入信号产生了大的震荡。求教...
由于点数很少,用了同一个24VDC电源,接线,电源正进现场变送器,回来线接PLC+,PLC负接电源负,ra与A+短接,PLC 卡件也右同一个电源供电
还有,我有3个DO点,当其中两个DO点亮起的时候,有两个测温的4-20MA输入直接变为4ma...还有一个4-20ma输入(压力)电流值也略微减小,我快昏迷了....求各路神仙指路..小仙在此感激不尽
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 20:15:00 | 显示全部楼层
这个事比较难处理的,你用示波器看下信号,最好用屏蔽线,电源要单独供电,如果两个电源负极非要链接在一起,用磁珠隔开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 14:59:00 | 显示全部楼层
问题还是比较难确定 用的一个电源应该不会有太大问题的吧 仔细检查一下你的接线 看看周围的情况 看看是不是受到干扰了 或者是隔离之类的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-20 16:40 , Processed in 0.042025 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表