PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 50130|回复: 0

[交流讨论] 【附源代码】台达PLC与MCGS触摸屏无线通讯例程

[复制链接]
发表于 2024-4-8 16:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式



台达PLC与MCGS触摸屏无线通讯例程
本方案是MCGS触摸屏与台达DVP16ES2系列PLC进行无线通信的实现方法。此方案可以作为MCGS触摸屏与台达DVP16ES2系列PLC无线通信实例。本方案中MCGS触摸屏作为主站,台达PLC作为从站,并采用西安达泰电子日系PLC专用无线通讯终端——DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。

一、方案概述
1. 有线网络组成



2. 无线网络



通过西安达泰电子 DTD435MC方便实现无线网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。
二、测试设备与参数



    台达PLC型号:DVP16ES2 *1台

    触摸屏型号:昆仑通态TPC7062TD *1台

    达泰电子日系PLC专用无线通讯终端——DTD435MC *2块

    主从关系:1主1从

    通讯接口:Rs485接口(两线制)

    通讯参数:9600,8,N,1

    供电:9-24VDC

    传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM
三、达泰日系PLC专用无线通讯终端-DTD435M

本文中用到的无线通讯终端DTD435M,需要了解详情的可以点击文章最下方的原文链接查看......



四、接线方式
1.触摸屏与达泰无线设备的接线



第一步:用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD435MC的A端口相连;另一根黑色导线将触摸屏Rs485端口的8脚与DTD435MC的B端口相连接

第二步:给无线通讯终端接入天线

第三步:全部接线结束后,分别给触摸屏与无线通讯终端供电

2.PLC与达泰无线设备的接线

DTD435MC的Rs485-A端口接入PLC正面COM2下D+端口;DTD435MC的Rs485-B端口接入PLC正面COM2下D-端口。



3.实物接线图





五、MCGS触摸屏主站设置
打开文件夹中“昆仑通态触摸屏与台达.MCE”程序

1.添加设备驱动,选择台达PLC



2.选择“设备”



3.增加设备通道



4.窗口画面的建立



六、台达PLC从站设置
1.设置PLC的站号

将PLC和电脑连接成功,打开台达PLC编程软件,选择“设置—通信设置—自动侦测”



2.PLC程序说明



3.将程序下载到PLC








本帖子中包含更多资源