PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 36954|回复: 0

[交流讨论] 台达PLC和ABB机器人Devicenet通讯

[复制链接]
发表于 2023-12-31 22:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有经常遇见台达PLC和第三方机器人进行Devicenet通讯,故作以下整理,方便再次使用。

以台达模块DVPDNET-SL与ABB IRC5通讯为例,方法如下:

1.硬件连线

将PLC模块端和Robot端按照引脚定义接好网线。



2.设定模块地址。



3.设定模块通讯速率。



4.设定Robot端从站地址、通讯速率、传送长度。



点击IndustryNetwork-devicenet



修改地址、通讯速率



点击Devicenet Internal Device,修改输入输出字节数



新建signal,Assigned to Device选DN_Internal_Device,设置mapping

4.获取从站EDS文件。
打开Robotstudio


在add-in里,右击对应robotware,打开数据包文件夹\ABB.RobotWare-.03.0140\RobotPackages\RobotWare_RPK_6.03.0140\utility\service\EDS            

IRC5_Slave_DSQC1006.eds即机器人做从站的描述文件。
注:ABB的EDS文件会有版本差异,对应机器人操作系统版本获取相应文件。5.打开DeviceNet软件,添加EDS文件。


浏览获取的的EDS文件,进行安装

6.扫描前设定为主站模式。



7.在线,扫描出相关节点。



8.双击扫出的Robot从站图标,进行配置。



9.双击主站模块图标,进行输入输出映射。





DVPDNET-SL默认映射区

10.通讯连接上后,模块上的数字显示器会显示模块当前站号地址。

--END--