设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
如何高效利用西门子S7-1200 PLC变量表?答案在这里! ...
返回列表
发新帖
[西门子]
如何高效利用西门子S7-1200 PLC变量表?答案在这里!
[复制链接]
250
|
0
|
2024-8-28 09:08:45
|
显示全部楼层
|
阅读模式
在本篇文章中,我们选择以西门子S7-1200系列的PLC作为研究对象,深入分析PLC变量表的高效应用策略。在S7-1200的编程理念里,符号寻址机制占据了核心地位。在编程的起始阶段,要求用户为各类变量,包括输入、输出和中间变量,赋予独特的符号标识,即标签,这有助于简化编程流程并增强代码的可理解性。接下来,我们将详细探讨实现这一过程的关键步骤:
一、变量的初始化
在项目视图中,首先定位至PLC1的“PLC变量”目录,并打开变量表。在表格的“名称”列输入变量的标识符,例如,输入"initiate"作为启动变量的标识,并按下回车键以确认。
在“数据类型”列选择布尔类型;在“地址”列指定如I0.0的地址;并在“注释”列添加描述性信息,例如“控制电机启动的按钮”,以完成变量声明。通过类似步骤,可以声明其他变量,如"halt"和"motor_control"。
二、变量在编程环境中的引用与展示
在项目结构中,找到并打开PLC1下的“程序块”目录,进入主程序Main。在程序编辑器中,通过拖放操作添加触点和线圈指令,构建电机控制逻辑。在添加常开触点时,从弹出的选项中选择"initiate"变量,其他指令的变量选择也遵循相同方法。
通过工具栏的“显示模式”切换,可以选择仅显示变量符号、仅显示地址,或两者同时显示,以满足不同编程和阅读需求。
三、编程环境中变量的调整与定义
对于已声明的变量,如"initiate",可以通过右键菜单选择“重命名变量”,在对话框中更改名称为"M_initiate"并确认。对于"halt"变量,也可以通过右键菜单的“重新连接变量”功能,更改其地址。
在程序段2中,添加新的常开触点,并输入操作数"tag1"后确认。通过右键菜单的“定义变量”选项,指定为全局内存Global Memory,地址为M0.0,数据类型保持为布尔型,完成新变量的定义。编辑器中的所有修改会自动同步至PLC变量表。
四、PLC变量保持性的配置
在PLC变量表中,可以为M存储器设置保持性存储区域。点击工具栏的“保持性”按钮,输入10,即指定从MB0开始的10个字节为保持性存储区。设置后,该区域内的变量将被标记为保持性,通过PLC变量表的复选框可以直观地识别各变量的保持性状态。
本文全面介绍了西门子S7-1200 PLC变量表的使用方法,包括变量初始化、程序中的引用与显示、编辑调整以及保持性配置等。对于希望进一步学习PLC编程的读者,敬请关注我们的后续内容。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
众成PLC编程
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』