设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』
›
西门子PLC通讯汇川伺服脉冲轴
返回列表
发新帖
[汇川]
西门子PLC通讯汇川伺服脉冲轴
[复制链接]
90273
|
0
|
2024-9-5 09:52:39
|
显示全部楼层
|
阅读模式
西门子PLC使用Modbus-RTU协议通讯汇川SV630P伺服轴注意事项:
1、首先可通过汇川伺服调试后台或者伺服面板修改伺服参数如下。当有多台脉冲伺服时,根据PLC程序控制对象,对驱动器轴地址(H0C.00)重新设置,且不能相同。比如有3台本地脉冲轴,那么其地址(H0C.00)分别为1,2,3。
汇川伺服调试后台需用到一根汇川伺服调试线S6-L-T00-3.0和一根USB转DB9公头线。
2. 西门子PLC读写从站Modbus地址,需用40001加上从站十进制地址。
如上图所示,若西门子PLC想要读取SV630P伺服的运动模式参数,应当读取H02.00地址参数,H02.00地址为16进制,转换10进制为512,512+40001=40513。以西门子S7-200 smart为主站读1#从站伺服H02.00为例:
注:经常有小伙伴使用西门子的PLC使用Modbus-RTU协议通讯汇川脉冲轴,从站地址读写对了,但是就是写的值与反馈的值不一样,问题在于伺服驱动器H0C.26没有设置为0。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
成精的年糕
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』