PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 309|回复: 0

[西门子] 关于S7-200系列PLC上电后数据块的恢复情况

[复制链接]
发表于 2007-12-6 02:17:00 | 显示全部楼层

关于S7-200系列PLC上电后数据块的恢复情况

PLC重新上电后,数据的恢复情况是:

S7--200将从永久存储器中恢复程序块和系统块,然后S7--200将检查超级电容和可选电池卡是否安装。如果是,则它将确认数据是否已成功地存储到RAM存储器。如果数据保存成功,则用户数据存储器的保持区将保持不变。而V存储器的非保持部分将根据永久存储器中的数据块内容来恢复。其它存储区的非保持部分则被清空。

如果RAM的内容没有保留(比如在扩展电源故障之后),则S7--200将清除所有用户数据区,将保持
数据丢失存储器位(SM0.2)置位,并读取永久存储器的数据块内容来恢复V存储器,如果M存储器
的前14位已预设为保持,则S7--200还将读取永久存储器恢复这些位的内容。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-19 10:04 , Processed in 0.048693 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表