该文章有助于选择用于ProDiag 监控的S7-1500 CPU,以实现最佳运行时间。
描述 使用TIA Portal集成的ProDiag功能,可以方便的编程监控,在操作面板中高效的诊断机器运行中的错误,并且无需修改应用程序代码。 ProDiag的更多优势: 然而,使用ProDiag创建的监控,需要占用S7-1500 CPU的运行时间和主内存。当有大量的监控时,如果需要更短的运行时间,我们建议您使用更强的CPU。 下表列出了每种CPU的最大的ProDiag监控数量,以确保ProDiag运行时间不超过大约1.5ms。
授权数量1) | CPU | ProDiag监控数量 | 主内存代码 [KB] | 主内存数据 [KB] | 典型运行时间 [ms] |
---|
1 | CPU 1511-1 PN | 128 | 17 | 6 | 1.5 | 1 | CPU 1511C-1 PN | 128 | 17 | 6 | 1.5 | 1 | CPU 1512C-1 PN | 160 | 21 | 8 | 1.5 | 1 | CPU 1513-1 PN | 200 | 26 | 10 | 1.6 | 1 | CPU 1515-2 PN | 250 | 33 | 12 | 1.5 | 3 | CPU 1516-3 PN/DP | 750 | 98 | 36 | 1.5 | 5 (max.) | CPU 1517-3 PN/DP | 4000 | 525 | 193 | 1.6 | 5 (max.) | CPU 1518-4 PN/DP | 6000 | 787 | 290 | 1.2 | 1 | CPU 1510SP-1 PN | 100 | 13 | 5 | 1.4 | 1 | CPU 1512SP-1 PN | 150 | 20 | 7 | 1.4 | 1 | CPU 1510SP F-1 PN | 100 | 13 | 5 | 1.4 | 1 | CPU 1512SP F-1 PN | 150 | 20 | 7 | 1.4 | 1 | CPU 1511F-1 PN | 128 | 17 | 6 | 1.5 | 1 | CPU 1513F-1 PN | 200 | 26 | 10 | 1.6 | 1 | CPU 1515F-2 PN | 250 | 33 | 12 | 1.5 | 3 | CPU 1516F-3 PN/DP | 750 | 98 | 36 | 1.5 | 5 (max) | CPU 1517F-3 PN/DP | 4000 | 525 | 193 | 1.6 | 5 (max) | CPU 1518F-4 PN/DP | 6000 | 787 | 290 | 1.2 |
1)每250个ProDiag监控需要一个授权,前25个监控可免费使用。例如,最大包含1000个监控,需要4个授权。超过1000个授权时,需要5个授权的授权上限。 这些数据给出一个关于需要的监控数量的指导,你是选择一个更长运行时间的CPU,还是一个更短运行时间的CPU。
例子 1 您的工厂需要1000个监控。 使用250个监控时,CPU 1515-2 PN的典型运行时间为1.5ms,主内存需要33KB。使用1000个监控时,需要乘因数4(1000/250),这样可以计算出CPU 1515-2 PN的总的典型运行时间为6ms。 下一个更强的CPU 1516-3 PN/DP使用750个监控时的典型运行时间为1.5ms,1000个监控的总的典型运行时间为2ms。
例子 2 您的工厂需要4000个监控。 注意 一个项目最多可以使用100个ProDiag FB 最多可以为ProDiag FB V1.0分配250个监视。 最多可以为ProDiag FB V2.0分配1000个监视。
|