FX3U-485-ADP与欧姆龙温控器通讯
01
所需硬件
三菱 FX3U 系列 PLC
三菱 FX3U-485ADP-MB
三菱 FX3U-232-BD
欧姆龙 温控表E5CC
02
参数设置
通信参数:
数据位:8 位
校验位:偶校验
停止位:1 位
波特率:9600bps
温控表从站地址:01
请温控表参数设置跟PLC一致
03
要求和功能码
读取温控表当前温度:PV (H2000)
温控表支持功能码
04
程序
PLC端程序参数设定
从站数据程序
ADPRW指令