>文末有55个实战案例资料
导读:在自动化设备中,往往设备发生了小故障会自动切换到一种状态,而人工干预之后又可以切换到正常状态,那么这种程序编写思路是怎么样的呢?以下通过一个小的案例给大家展示!!
1.控制要求:
有皮带输送机用一个按钮启/停,正常时为高速运行,在高速运行的过程中,如果跑偏传感器1或跑偏传感器2感应到皮带跑偏后,报警灯就会闪烁;
如果5秒内仍无法纠偏皮带,则皮带输送机就会立即转入低速状态,报警灯仍然闪烁;在低速运行期间,跑偏传感器1或跑偏传感器2还是感应到皮带跑偏,且持续时间到达5秒,则皮带输送机会停止,并且启动电铃,报警灯闪烁。
需要注意的是,复位按钮只有在跑偏传感器1和跑偏传感器2都正常的情况下才会执行相关的复位指令
2.变量表:
3.程序编写: 此程序是判断当按下“启动按钮”时,当MW2的值小于1时,MW2的值加1,当MW2的值认为是设备是停止状态。
当MW2的值等于1时,电铃和低速运行没有启动,则高速运行输出。而Q0.3是低速运行输出,当设备自动切换到了低速之后,按下了复位按钮则又可以自动切换到高速运行。
当MW2的值等于2时,又再次将0给到MW2,然后复位高低速运行。
此程序段先是判断跑偏的两个传感器是否有其中一个接通,只要有一个接通,而且高速运行输出了,则定时器延时,时间到了则置位低速运行。
然后是判断跑偏的两个传感器是否有其中一个接通,只要有一个接通,而且低速运行输出了,则定时器延时,时间到了复位低速运行,然后接通电铃。
接下来是报警的闪烁
当发生了故障了,而两个传感器又正常的状态时,当设备在低速运行时,按下了复位按钮则低速运行,可以直接切换到高速运行。
而当电铃接通了,属于严重故障了,按下复位按钮则设备停止,需要重新启动。
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我!
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |