设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
SCL语言编写模拟量转换程序很简单
返回列表
发新帖
[西门子]
SCL语言编写模拟量转换程序很简单
[复制链接]
99
|
0
|
2024-9-9 14:50:38
|
显示全部楼层
|
阅读模式
导读:最近有一些小伙伴私信和我说会PLC的梯形图(因为学过其他牌子的PLC,所以西门子的差不多),但是感觉SCL语言都是英文的,感觉看不懂。我思来想去,就单纯的写SCL指令的话,又感觉意义不大,所以还是延续我一贯的风格,尽量以案例的形式来编写一些小的程序,希望能够帮助到大家。
题外话:如果大家想看什么内容,可以和我提,我尽量写一些实用、并且能够帮助到大家的内容。
控制要求:
使用SCL语言编写将模拟量传感器的数据采集到PLC,并且转换成工程单位值。
1.组态PLC,并且查看模拟量通道地址,可以看到第一个模拟量通道的地址是IW64。
2.新建FB程序块,并且定义接口变量
3.程序编写
程序的第1行是把采集的数据给到中间变量,编写后面的程序运算
程序的第2行至8行,是判断采集的模拟量的下限值,如果小于0则报警输出
程序的第10行至16行,是判断采集的模拟量的上限值,如果大于27648则报警输出
程序的第18行是根据模拟量的计算公式编写:
4.主程序调用FB程序块,并且分配接口参数。可以在强制表中强制IW64通道地址的数据,监控模拟量的值是否正确。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
PLC工业机器人
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』