[AB] 西门子PCS7版本V9.1系统安装

[复制链接]
查看58369 | 回复0 | 2024-9-2 20:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以Windows 10 Enterprise 2019 LTSC中安装工程师站(ES)为例说明PCS 7 V9.1的安装步骤:1. 连接SIMATIC PCS 7 V9.1的安装介质,双击根目录下的Setup.exe,在弹出窗口中可以选择安装语言,如图



2. 点击“下一步”(Next),阅读注意事项(可选), 接受许可证协议后继续,在 “设置类型”窗口,选择“安装”,如图3-13。



3. 点击“下一步”(Next),输入用户信息(可选)、选择确认“产品语言”后继续,在“安装类型”窗口,选择“数据包安装”(Package Installation),如图3-14。



4. 点击“下一步”(Next),在“程序数据包”窗口,选择PCS 7 Engineering 工程师站(PDM等组件可选择安装),如图3-15。



5. 点击“下一步”(Next),在“程序”窗口,选择一些默认情况下不会自动选择安装的软件包选项,例如SIMATIC Logon,PLCSIM,如图3-16。



6. 点击“下一步”(Next)接受“许可证协议”后继续,在“系统设置”窗口,接受系统设置的更改,如图3-17。



7. 点击“下一步”(Next),在“准备安装选项”窗口中点击“安装”(Install)开始安装PCS 7工程师站软件。



3.8 计算机网络设置 3.8.1 通讯设置 在SIMATIC Shell中设置远程通信(Remote Communication)和终端总线(Terminal bus),步骤如下:“SIMATIC PCS 7 安装完成,重启计算机之后,自动弹出SIMATIC Shell的“设置”(Settings)窗口“ 或者 “打开“此电脑”(This PC), 找到SIMATIC Shell并双击打开SIMATIC Shell,右键SIMATIC Shell后选择“设置”(Settings)窗口” 激活服务器和客户机之间的通信 ,必须设置:1. 勾选激活“远程通信”(Remote Communication) 2. 输入PSK 后“确定” 设置预共享密钥 或者 不输入PSK直接“取消”不设置预共享密钥



软件下载

通过百度网盘分享的文件:PCS7

链接:https://pan.baidu.com/s/1dcJQqYQ3wIb1INSjvuOxSw

提取码:4jjc


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则