[AB] 千呼万唤始出来--Studio5000 V36之OPC UA

[复制链接]
发表于 2024-9-2 19:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在之前的Studio5000版本及CPU固件版本中,AB的控制器无法原生支持OPCUA功能,如果想实现OPC UA功能需要通过FactoryTalk Linx Gateway软件去中转。鉴于目前市面上很多品牌PLC都已实现OPC UA功能,AB在这一方面也是被大家所病诟,但该来的总会到来,一起来看看吧!

01



Studio5000 V36版本

前段时间西门子发布了最新的软件版本TIA V19,很多朋友都惊呼西门子软件版本更新的频率之快,但这对于AB用户来说已经习以为常,Studio5000软件几乎是一年更新一个版本。V36版本支持Win10Enterprise、Win10 Professional、Enterprise 2021、Win 11 Enterprise、Win 11 Professional、WindowsServer 2022 Standard、Windows Server 2022 Datacenter等操作系统,安装包压缩文件10.2G左右大小,对用户的硬盘空间又有新的挑战,但相对于V35来说最主要的新功能就是增加了OPCUA。
打开Studio5000 V36软件,新建一个1756-L85E的项目,在控制器标签里,我们看到多了一列OPC UA Access的选项,标签对应此列默认为None,我们可以自行配置标签的OPC UA读写属性:



02



V36 OPC UA FAQ

基于Studio5000V36版本软件,我们整理了一下常见问题:

1、哪些控制器支持OPC UA?

答:ControlLogix 5580系列,即1756-L8X CPU(包含安全控制器);CompactLogix™5380系列,即5069-L3XX(包含安全控制器)。

2、ControlLogix 5580 冗余是否支持 OPC UA?

答:不支持。因为在冗余系统中5580 CPU自带的网口功能是被禁用的,而基于V36版本的OPC UA通讯只能通过CPU上自带的以太网口通讯。

3、当作为OPCUA Server时,在 Logix 控制器中支持多少个标签?

答:OPC UA Server的容量以接点数定义,下表列出了各种型号控制器支持的节点数:





看完上表是不是很惊讶,你1769系列、1756-L7X系列控制器不支持可以理解,但是5069-L306ER和1756-L81E居然、竟然不支持OPC UA Server的节点!!!

目前版本就是这样,后续新的固件会不会支持还要等待官方的发布。

4、怎么计算OPC UA Server的接点数?

答:我们以下图为例子来说明一下如何计算:



4个Dint类型标签占4个节点、1个标签名为Structure的结构体标签占1个节点

我们再看结构体内部:

3个Dint类型的标签占3个节点、1个Dint[100]类型的标签占1个节点、100个DINT类型的标签占100个节点

所以总共节点数为:4+1+3+1+100=109

其它类型标签占用节点数量按此类推即可。

5、使用OPC UA通讯时需要考虑的其它问题?

答:在 Logix 控制器中使用 OPC UA 通信时,需要牢记以下几点:

1. OPC UA 服务器最多可为 10 个外部 OPC UA 客户端提供服务;

2. OPC UA 客户端最多可连接到 10 个外部 OPC UA 服务器;

3. 不支持控制器同时作为 OPC UA 服务器和 OPC UA 客户端 运行。
4. OPC UA 通信与 CIP Class3 通信共享资源。

5. OPC UA 通信的优先级低于 CIP 3 类通信,这意味着:

    OPC UA 流量不应影响 CIP 3 类流量;

   如果对 CIP 3 类流量的需求非常高,则可用于 OPC UA 通信的 CPU 时间可能非常少,这甚至可能导致 OPC UA 流量被拒绝。

建议通过Web网页去监控控制器OPC UA通信容量及控制器通讯的核心利用率,以确保有足够的资源用于CIP Class 3 和OPC UA通信(请参阅 ControlLogix 5580 和GuardLogix 5580控制器用户手册、出版物1756-UM543或 CompactLogix 5380和Compact GuardLogix 5380控制器用户手册 ,出版物5069-UM001以获取有关使用控制器网页的进一步帮助)。

后面我们将继续发布在Logix控制器中如何使用OPC UA Server和Client功能,敬请期待!