【原创教程】汇川AM402和汇川触摸屏IT7070s通讯(进阶版)
[复制链接]
16203
|
0
|
2024-8-30 11:10:12
|
显示全部楼层
|
阅读模式
1、plc设置
①在InoProShop软件中双击“网络组态”,右侧会弹出各种协议,勾选Modbus从站。
②勾选之后,左侧下方会出现“MODBUS_COM0”,双击进入配置页面,因为PLC做从站,这里串口配置参数和Modbus从站配置要和触摸屏参数一致。
2、触摸屏设置
①在InoTouchPad中双击“连接”打开配置页面,点击“+”添加通讯协议,这里选择“AM600 Modbus协议”。这个协议适用于汇川AM402。
②选择通讯协议后下方会出现相应的设置参数,根据实际需求更改参数。这里触摸屏做主站,这里“块设备”参数可以选择默认。
3、串口接线
①PLC这边接法:1负2正,触摸屏这边7负8正(负对负,正对正)。
4、通讯测试
①在plc中写个点亮指示灯程序。通过导通“I_启动”和“I_停止”变量来置位和复位“I_指示灯”
②在触摸屏上写对应按钮和指示灯。通过点击“启动按钮”观察PLC程序中“I_启动”变量是否接通,若接通指示灯会被点亮,说明通讯成功。
5、配置中注意点
①这里plc和触摸屏通讯不要使用串口转网口电缆。
②触摸屏和plc进行串口通信参数配置一定要一致。
③如果配置和接线都正确,还是通信不上,检查串口接口是否有松动。
以上内容为原创整理,如需转载请标明出处