01首先设置电脑本地连接的IP
02
选择通过以太网与 PLC 直接连接
连接 PLC , 选择通过以太网与 PLC 直接连接。
03
需选择对应的 CPU 型号
参数-》 系统参数-》 需选择对应的 CPU 型号
参数-》 PLC 型号-》 模块参数-》 以太网设置-》
基本设置的 自由节点设置:
设置自定义 IP 地址 与 子网掩码,通讯数据代码 ASCII (16 进制)
基本设置-》 对象设备连接配置设置
弹出设置窗口-》 拖动右边 SLMP 连接设备
使用 TCP (MC) 协议, 设置 端口号 (PLC 作为服务器)。
软件元 数据寄存器 监控(D100)测试;显示数据为 16 位显示(单字);32 位数据显示(双字显示)选择当前数据右键鼠标选择查看当前 (监看 1)。
CKVisionBuilder 建立通讯客户端
01
文件通讯-》以太网-》,建立 TCP 客户端
02
增加写入数据的来源
03
增加发送数据到三菱 FX...系列 PLC,并且支持 MC 协议,使用 MC 协议的通讯工具 MELSEC读和写
以太网通讯是目前最常用的通讯方式,如果想看更多以太网通讯案例,想要掌握以太网应用知识,处理通讯问题,解决通讯故障,能够在项目开发中完成相关的工作,这门课程可以了解下。