在定位控制中我们通常使用在程序中直接用定位指令去控制伺服,比如PLSY、PLSR、DRVA、DRVI、PLSV、DVIT,这些指令都可以控制伺服。除了这些指令之外,还有TBL指令可以用来控制伺服电机。
1,首先使用Ver.8.23以上的GXDeveloper或者GX works2软件,预先在定位表格中设定下表中的指令动作,然后按照其中指定的一个表格动作。此外,FX3S可编程控制器不支持TBL指令。
(1)指令格式
(2)设定数据
2,具体设置
(1)打开参数设定。
双击导航窗口的工程视窗的[参数]→[PLC参数]。
导航窗口没有被显示时, 请选择菜单栏的[视图]→[折叠窗口]→[导航]。
(2)进行存储器容量设定。
在 《存储器容量》 中选中“内置定位设置”选项框。
内置定位设定需要9000步。程序容量不足时, 请将“存储器容量”设定为16000步以上。
(3)进行内置定位设置。
在Ver.2.20以上FX3UC可编程控制器或FX3G·FX3GC·FX3U可编程控制器中可以设定内置定位设定。
1,点击 《内置定位设置》 页面。
在《存储器容量》页面中,选中“内置定位设置”后,就可以对《内置定位设置》页面做设定了。
2,设定TBL(FNC152)指令用的定位常数。
3. 点击[详细设置]按钮, 显示详细设置对话框。
设定各脉冲输出端的定位表格。
经过以上设置,我们就可以通过设置好的表格去实现定位控制。
另外,对于定位设定参数中设定的定位表格中的“脉冲数”、“频率”,可以用程序、显示模块,人机界面等进行变更。
如下图:
总结,表格定位控制就是预先在表格中设置各个编号的定位方式,脉冲数,频率,在程序中用指令调用相应表格编号,就可以实现定位控制。