[三菱] 三菱FX3G与施耐德ATV310进行Modbus通讯

[复制链接]
查看236 | 回复0 | 2024-8-2 08:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱FX3G与施耐德ATV310进行Modbus通讯





01
通讯要求


读取变频器的电流,电压,设定频率。


02
硬件配置



三菱:FX3GA-32MT/ES,FX3G-485-BD


施耐德:ATV310变频器


03
系统接线和参数设置



变频器针脚定义:






变频器参数设置:


给定模式 rEF,监视模式 Mon,配置模式 ConF   ConF>>FULL>>700(如下图)




700——1(站号),701——32(19200),703——3(8E1),401——164(Modbus给定通道1),406——2(启停与频率来源分离),407——1(端子启停),611——0(通讯延时关闭)


04
FX3GA通讯程序







05
报文分析



频率写入
发送:01 06 21 36 01 F4 63 EF
返回: 01 06 21 36 01 F4 63 EF


读取电流
发送:01 03 0C 84 00 01 C7 73
接收:01 03 02 00 00 B8 44


读取电压
发送:01 03 0C 87 00 01 37 73
接收:01 03 02 01 92 38 79


06
参考



Modbus可参考ATV71通讯地址