设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
【探讨】WINCC如何快速建立TIA博图变量
返回列表
发新帖
[西门子]
【探讨】WINCC如何快速建立TIA博图变量
[复制链接]
98151
|
0
|
2024-8-2 00:54:34
|
显示全部楼层
|
阅读模式
(一)方法一SIMATIC SCADA Export for TIA Portal
如果是1500,1200PLC还可以从离线文件中加载,但需要安装小工具。
SIMATIC SCADA Export for TIA Portal
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109748955/en
对应博途按本安装对应的工具,然后离线导出博途里的变量,然后把生成的文件拷贝到wincc端,然后从连接地方导入文件接口,就在从AS符号读取下面。如下图:
1、导出TIA博图变量到文件
打开后可以把文件导出为Zip 格式的文件。如图所示:
2、导入TIA博图变量到WINCC
在WinCC 的变量管理中创建到PLC 的连接,然后导入变量。此处选择“从文件中
加载”。选择上一节中导出的ZIP 文件。如图所示:
根据自己需要进行选择
(二)方法二通过读取AS符号建立变量
1、wincc运行后(一定要在wincc激活状态下),读取AS变量
2、wincc运行后,读取AS变量
3、加载完成后,在“AS符号”中选择要读取的变量
4、在“变量”中,可以看到变量已加载到WINCC中
微信搜索关注TIA工业自动化,每天更新分享最新知识。
S7-1500RH 冗余系统简介
2021-08-17
PCS7系统架构
2021-08-19
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
博图TIA
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』