[CodeSys] Codesys断电保持型变量定义

[复制链接]
查看344 | 回复0 | 2024-7-21 15:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面
上次技术更新还是年前,自己都觉得很久没有更新了。关注我的朋友还好几次问我,公众号咋不更新了,我说由于最近工作上的原因,就忙着熟悉产品了。公众号就更新的少了。


不过还好,我对一些新的东西(其实是把以前的技术重新捡起来)做了一些梳理、测试、验证、笔记记录,将学习总结分享给朋友。


这个公众号始终是多元的技术分享,起初是我用来记录我的学习笔记,后来得到大家的支持,也是我继续更新的动力


Codesys如何创建断电保持类型变量


创建文件
通过右键单击“Application”,创建下图的两个文件"GVL"和"PersistentVars"







创建完成后,打开"GVL",在"VAR_GLOBAL"和"END_VAR"后面,添加"VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN "和"END_VAR",并且添加变量如下图所示:


VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
        Flag            : BOOL;
        Num        : INT := 23;
        ID                : DINT := 12345678;
        Name        : WSTRING := "张三";
END_VAR





在此说明一下:1 区域内的变量为全局非保持类型;2 区域内的变量为全局断电保持类型。
若要寻址2区域内的变量,使用GVL.Flag即可。


定义完成变量后,还需要对变量添加保持,双击打开“PersistentVars”如下图所示。


首先对工程进行编译,若编译通过,则进行下图操作。





添加完成后,在“PersistentVars”中自动生成变量的实例路径。






将程序下载到PLC中,将变量修改为其它值,即使断电也可以进行保持了。