[西门子] 关于西门子S7-1500存储卡的问题

[复制链接]
查看70648 | 回复0 | 2024-7-19 01:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式




关于西门子S7-1500存储卡的问题

01



存储卡功能有哪些?

西门子S7-1500系列PLC使用SIMATIC存储卡作为程序存储器。SIMATIC存储卡主要有以下功能:

1、作为CPU的装载存储区,离开存储卡CPU就无法运行。

2、可以用于更新S7-1500CPU及集中式IO模块的固件版本。

3、读取服务数据。

02



什么情况下需要清除存储卡中的项目数据?

有些情况需要清除存储卡中的项目数据:

1、忘记了设置的读写保护密码,如果需要再次下载程序时。

2、当前要下载的博途项目版本比存储卡里的项目版本低,比如,存储卡中的博途项目版本是V16,但是当前需要下载V15版本的项目,就有可能下载不了。

3、下载项目过程中发生了意外终止,比如网络中断,这样会造成存储卡中的项目不完整,TIA STEP7无法再连接CPU进行下载。

03



清除存储卡中的项目数据有几种方法?

清除存储卡项目数据的方法:

1、通过 CPU 的显示屏进行格式化。

2、使用TIA STEP 7 进行格式化。

3、使用市售SD卡读卡器删除项目文件。

04



清除存储卡中的项目数据方法具体措施

01

通过CPU显示屏进行格式化

这种方式无需额外硬件和软件,但要求CPU和显示屏的固件版本必须大于或等于V2.0。这种方式适用于忘记读写保护密码的情况。具体操作步骤如下:
(1) 通过左右箭头键选择Settings菜单,点击OK键进入,如图1所示。


图1选择进入Settings菜单
(2) 通过下箭头键选择Card handling菜单项,单击OK键进入,如图2所示。


图 2 选择进入Card handling菜单项
(3) 选择Format card菜单项,单击OK键进入,如图3所示。


图 3 选择进入Format card菜单项
(4) 单击OK键确认进行格式化操作,PLC将进入STOP模式,如图4所示。


图 4 确认格式化操作

使用TIA STEP7 进行格式化

02

这种方式需要一台安装了博途软件的计算机,并跟CPU在线连接,这种方式不适用于忘记读写保护密码的情况。

具体操作步骤如下:
① 在项目树中双击“在线访问”。
② 选择电脑网卡。
③ 双击“更新可访问的设备”菜单项。
④ 选择搜索到的连接的CPU。
⑤ 打开 CPU 的“在线与诊断”视图。
⑥ 选择"功能"菜单中的"格式化存储卡"。
⑦ 单击"格式"。
⑧ 单击"是"确认提示。
上述操作步骤如图 5 所示。


图 5 TIA STEP7 格式化操作

03

使用市售SD卡读卡器删除项目文件

这种方式需要一台计算机和市售SD卡读卡器,不需要安装博途软件,这种方式适用于忘记读写保护密码的情况。具体操作步骤如下:

1、将 SIMATIC 存储卡插入到SD卡读卡器。

2、通过 Windows 资源管理器打开读卡器。

3、删除如图6所示的项目数据文件。



图 6 市售SD卡读卡器删除项目文件
4. 在从读卡器中拔除存储卡之前应先操作“弹出”(Eject) ,如图7所示,否则可能会丢失数据。


图 7 “弹出”存储卡

注意:如果电脑设置了显示隐藏文件,还可以看到隐藏的系统文件,如图8所示,这些系统文件是不能删除的,也不允许对存储卡进行windows的格式化。



图 8 不能删除系统文件


以上内容,如果觉得有帮助,可帮忙转发朋友圈哦,很感谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则