设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
PLC运动控制实例解析:PLC与变频器系统
返回列表
发新帖
[西门子]
PLC运动控制实例解析:PLC与变频器系统
[复制链接]
68145
|
0
|
2024-7-14 22:19:53
|
显示全部楼层
|
阅读模式
1.控制要求
如果变频器没有故障且控制台没有急停命令时, 给出起动命令后, 变频器将按照下图所示的顺序流程动作, 如果没有给出停止命令, 自动运行三个动作周期后自动停止; 如果途中给出停止命令, 将在本动作周期结束时停止; 如果途中变频器产生故障或者控制台给出急停命令时, 将会马上停止。
变频器实际运行频率将显示在VW500上。 变频器的主频由PLC给出的0-10V模拟值给定。
VFD-M台达变频器参数设置:
P00=01 P02=01 P17=10.0 P18=25.0 P19=40.0 P43=00 其他参数为默认值。
2.控制程序
程序调试解说:
M0.0是起动标志, 当M0.0=0时是停止状态, 当M0.0=1时是起动状态。
S0.0步控制变频器以一速度10Hz正向运行。
S0.1步控制变频器以二速度25Hz反向运行。
S0.2步控制变频器以三速度40Hz反向运行。
S0.3步控制变频器以主频速度正向运行, 主频由PLC的VW500给定, VW500数值0代表0Hz,VW500数值32000代表60Hz。
S0.4步控制变频器停止。
变频器实际运行频率, 通过AIW0采集到PLC, 从VW502现实出来。VW502数值0代表0Hz运行,VW502数值32000代表60Hz运行。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
工控云学堂
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』