01
什么是数据日志功能
数据日志记录通常是指按照日期时间排序的一组数据,每条记录都是某些过程事件的一套过程数据。这些记录可以包含时间及日期标签。用户可以在程序控制下保存过程数据记录到CPU的存储器中。
只有固件版本V2.0或更高版本的S7-200 SMART CPU支持数据日志功能,在STEP 7-Micro/WIN SMART软件中,可以通过数据日志向导创建最多四个数据日志文件,他们存储在PLC的永久存储器中。每个数据日志都是一个单独的文件,最大为 2 兆字节。
数据日志文件其结构为循环文件结构。添加新的记录数据,并保留旧的记录数据,直到所有记录均被写入为止。所有记录均被写入后,每个新添加的记录都会覆盖最早的记录被删除。
02
数据日志向导设置
数据日志向导
在“工具”菜单的“向导”区域中单击“数据日志”按钮,启动数据日志向导。
选择要组态的数据日志,可以选择一到四个单独的数据日志文件。
为数据日志命名
定义数据日志的可选项
定义数据日志的字段
定义向导所需要的V存储区,分配的存储器地址不能与程序存在地址重叠。
生成数据日志项目组件
调用 DATx_WRITE程序
CPU的EEPROM有擦写次数限制,不能无限次数据存储,所以使用沿触发调用 DATx_WRITE 指令 。
将数据日志上传到 PC
点击"PLC”菜单中的“上传”数据日志” ,将数据日志副本从PLC上传到已连接的 PC 或 PG 上。 上传的数据日志文件的格式为 CSV(逗号分隔值),适合与文本编辑器或诸如 Microsoft Excel 之类的电子表格工具使用。
已上传的数据日志 CSV 文件在电脑中打开如下,包括三个记录,每个记录有三个数据值。
可以在触摸屏或上位机显示数据日志状态,如初始化错误和数据记录的实际数量。SMB480 至 SMB515 为只读特殊存储器地址,用于数据日志状态的读取。