通过CPU指示灯状态诊断 通过PLC信息诊断 通过特殊存储器诊断
①为系统页面系统对话框显示的:已组态的 PROFINET 设备 (Configured PROFINET device):PROFINET 设备的状态 状态如下: 不可用 (Not available):CPU 无法找到设备 正常 (OK) 诊断 (Diagnosis):报告警告。 ②为已经组态的IO设备,点击②可以查看具体某个设备的信息 ③为事件日志 ④为PROFINET报警
状态如下: 不可用 (Not available):CPU 无法找到设备 正常 (OK) 诊断 (Diagnosis):报告警告。
①处显示设备信息,包含、设备名称、设备类型、设备编号、转换后的名称以及IP 地址 ②显示设备状态: 不可用 (Not avaliable):CPU 无法找到设备,设备名称与实际设备不符 正常 (OK) 诊断 (Diagnosis):报告警告。 ③模块状态 该对话框显示插槽中每个模块的状态。模块状态分类如下: 正常 (OK) 错误 (Error):如果单击"状态"列中的"错误"按钮,则会在右侧显示相应的详细错误信息。 图3中所示错误为,ET200SP插槽1所使用的底座为白色底座,在组态中没有组态启用新的电位组,所以报错
不可用 (Not avaliable):CPU 无法找到设备,设备名称与实际设备不符 正常 (OK) 诊断 (Diagnosis):报告警告。
该对话框显示插槽中每个模块的状态。注意!如果程序使用的范围为 SMB1800 至 SMB1999 且是在 STEP 7-Micro/WIN SMART V2.3或更早版本中创建的,则程序在 V2.4 将被清除,必须重新编辑程序以使用其它读/写 SM地址。