设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
三菱L系列通讯模块串口通讯示例
返回列表
发新帖
[三菱]
三菱L系列通讯模块串口通讯示例
[复制链接]
244
|
0
|
2024-6-6 09:31:31
|
显示全部楼层
|
阅读模式
>
0
1
概述
本示例简单介绍了三菱L系列通讯模块与MT4000系列人机界面采用串口方式通讯的设置方式。
0
2
通讯环境:
0
3
HMI设置
1、COM0通讯设置:RS232,9600,8,1,奇校验,PLC站号:0。
2、使用位状态切换开关M0,位状态指示灯M1。
3、使用多状态设定元件,地址D 0,循环递加0~100。
4、使用多状态设定元件,地址W 0,循环递减100~0。
0
4
PLC设置
1、新建工程,PLC系列选择“LCPU”,PLC类型选择“L02/L02-P”。
2、设置PLC通讯串口参数。先添加LJ71C24-CM通讯模块,再设置CH1的RS232参数。
3、编写简单测试程序。
0
5
通讯测试
1、分别下载HMI和PLC程序,使用通讯线连接COM口和PLC模块端口。
2、触控M0,当M0为ON时,M1为ON(指示灯绿色);当M0为OFF时,M1为OFF(指示灯为红色)。
3、触控“+1”按钮,字地址D0每次加1;循环递加范围0~100。
4、触控“-1”按钮,字地址W0每次减1;循环递减范围100~0。
0
6
RS232通讯电缆
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
机电工控人生
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』