时间倒退到2020年的一个污水厂,因总包至今还未支付完公司的账款,突然业主说要去处理一点问题,问题是流量计没有数据。
当时这个流量计不在设计范围之内,但是公司为了能够尽快收到款项,随后答应远程处理,设计好程序,总包方安排接线。
结果到到达现场的情况是:
1、进水流量计已经坏了
2、进水的瞬时流量的线根本没有接,柜子里面还有蛇皮
自控维护一点不到位,清扫,整理线路都没有搞。
3.出水流量计为超声波流量计,根本没有脉冲输出
4、整理好线路,接好线后,打开编程软件。又报错
GSDML-V2.33-Siemens-ET200SP-20171115.xml丢失。
原来是因为后面改造增加了ET200SP模块,默认的step7 V5.6没有包含这个GSD文件。
通过笔记本电脑拷贝后,居然有出现下面的问题
因为程序被N次修改,部分程序块无法上传,又不敢冒然整体下载程序。
检查所有PLC编程授权,也是正常的。
最后只能在中控台式机电脑上,重新安装step7软件,才能够在程序块内监控每一个程序段。