设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』
›
汇川技术|PLC应用逻辑编程技巧(2)
返回列表
发新帖
[汇川]
汇川技术|PLC应用逻辑编程技巧(2)
[复制链接]
176
|
0
|
2024-5-29 19:33:56
|
显示全部楼层
|
阅读模式
01
PLC程序实现状态关系
该思路编写程序的要点如下:
①:采用PLC的一个整数型变量作为状态位,其不同的数值代表不同的状态;
②:每一个状态用一个或多个子程序来编写,当满足状态间的切换条件时,将状态位变量赋新的状态值,从而跳转到另一个状态的子程序;
③:在主程序中,根据当前状态变量的值,调用不同的子程序;
④:对于需要反复执行的操作,则放在主循环中根据达到执行条件时执行;
02
典型功能
2.1、初始化与自检状态(状态0)
在项目中初始化与自检状态经常需要处理的有如下典型功能
①:如果变频器等在运行,停止其运行;
②:如果变频器等有报警,则清除报警;
③:初始化变频器功能码参数;
④:如果与下端设备无法通讯,则提示通讯报警;
⑤:检查润滑油油位,若油位低,则低限报警;
⑥:检查冷却水水位信号,若水位低,则水位低限报警;
⑦:如果都正常,修改状态值,跳转到下一状态;
⑧:如果异常报警,且持续超过50秒,修改状态值,转到停机报警、待排除故障状态;
以上为常规处理,可参照以上处理结合实际项目增减处理项;
2.2、停机报警状态(状态1)
停机报警状态一般要处理如下逻辑功能:
①:把设备停机到安全的IO状态下;
②:如果变频器在运行状态,则发送停机指令;
③:响应操作员的复位告警操作;
④:检查设备的油位水位等检测信号及变频器等设备的报警信号,若相关报警消失,则转到正常停机状态;
2.3、正常停机状态(状态2)
正常停机状态一般要处理的逻辑功能如下:
①:把设备停机到安全的IO状态;
②:如果当前用户权限足够,且收到参数设置命令时,则修改状态值,跳转到参数设置状态;
③:如果没有RUNKey命令,发变频器停机命令信号;
④:清除STOPKey命令信号;
⑤:如果有RUNKey命令信号,发变频器运行命令,当变频器开始运行,进入(状态4)准备运行状态;
2.4、手动调试参数设置状态(状态3)
在手动调试、参数设置状态一般要处理如下逻辑功能:
①:可以响应面板的变频器JOG命令;
②:可以响应逻辑输出端口的开启和关闭命令;
③:若设置命令复位,把设备停机到安全的IO状态,把变频器等设备停机,转到停机状态(状态2)
2.5、运行准备状态(状态4)
运行准备状态一般需要处理如下逻辑功能:
①:开启润滑油泵、冷却水泵;
②:发送变频器启动指令;
③:让加工刀具运行到等待位置;
④:当油压水压等运行条件满足要求,刀具运行到位后,转到自动运行状态,开始自动运行;
03
后记
俗话说好记性不如烂笔头,学习的同时记一遍笔记,既能够加深印象,增强学习效果,又便于后续遇到相关问题时进行查阅,
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
雷工笔记
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』