前言
  编写时间程序时,大家都知道时间增减规律,利用1天=24小时、1小时=60分、1分=60秒这个规律编辑程序,使用数据寄存器D,通过触摸屏监视运行时间,本次程序并不是唯一顺倒计时程序,有朋友也使用定时器与计数器完成,也有使用四则运算完成,能达到要求均可。利用加一减一指令是为了方便监控,且减少程序步骤,希望能对读者有所帮助。




程序 如下图:
  


细节分析


  

可以通过输入触点X0和触摸屏中的按钮M0的脉冲信号控制PLC输出触点输出。





输出常开触点确保是设备在运行的状态下开始顺计时。
利用M8013特殊辅助触点脉冲信号做每秒接通一次。
再使用INC加一指令进行每秒计时。






通过触点比较指令,当D0的值计数到60秒时,使D1值加1,即D1等于1分钟。
同时利用MOV传送指令把0传送给D0,这样D0又能从0开始加到60,实现一分钟循环计时。






通过触点比较指令,当D1的值计数到60分钟时,使D2值加1,即D2等于1小时。
同时利用MOV传送指令把0传送给D1,这样D1又能从0开始加到60,实现一小时循环计时。








通过触点比较指令,当D2的值计数到24小时时,使D3值加1,即D3等于1天。
同时利用MOV传送指令把0传送给D2,这样D2又能从0开始加到24,实现一天循环计时。
后面天数到达部分没有编写,可以自行添加,当天数达到100天时,停止输出即可,如图:







利用触摸屏上按钮M1,手动进行清零。
ZRST成批复位指令,把D0到D3中间的所有数据寄存器清零。
同时用RST指令复位Y0停止输出。





用开机脉冲,通过传送指令,给数据寄存器赋值。
M8002,开机脉冲,开机的瞬间产生一个脉冲信号,其他时候不接通。
然后把时间参数传送给数据寄存器D10、D11、D12、D13。







可以通过输入触点X3和触摸屏中的按钮M10脉冲信号控制PLC输出触点输出。





在设备有输出的时候,利用M8013每秒接通一次驱动DEC减一指令开始进行减计时。





当D11的60数值减到0时,利用触点比较指令驱动减一指令,使D12的数值减一。
同时利用传送指令给D11重新传送一个60的数值进去,达到60秒循环。






当D12的60数值减到0时,利用触点比较指令驱动减一指令,使D13的数值减一。
同时利用传送指令给D12重新传送一个60的数值进去,达到60分钟循环。






当D13的24数值减到0时,利用触点比较指令驱动减一指令,使D10的数值减一。
同时利用传送指令给D13重新传送一个24的数值进去,达到24小时循环。





用触摸屏上的按钮M1和外部输入触点X4的脉冲信号给数据寄存器清零。
同时停止Y1输出。