设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
S7-1200&远程IO的组态步骤--全网最快
返回列表
发新帖
[西门子]
S7-1200&远程IO的组态步骤--全网最快
[复制链接]
391
|
0
|
2024-5-15 20:49:30
|
显示全部楼层
|
阅读模式
前 言
许多同学看完前文:S7-1200&远程IO的组态步骤--全网最优
验证完成后,私信小编,这也太复杂了,有没简单一点的方法呢
欸,还真有,今天我们学习
在线获取远程IO
01.
插 网 线 、检 查 I P 地 址
1、创建项目、网线连接
2、检查电脑IP地址是否在同一网段
3、在线访问,看看所有设备是否能够完美读取
02
.
组 态 1 2 0 0 C P U
① 添加 非特定的CPU1200,点击获取
② 接口选择实体网卡 > 开始搜索 > 选择plc_1 > 检测,添加PLC中
③ 完成CPU的添加
03
.
获 取 远 程 I O
一、在线 > 硬件检测 > 网络中的PROFINET设备,搜索并添加
二、选择正确网卡,点击“开始搜索”,勾选在线获取到的远程IO(如下图所示),点击“添加”
三、点击确定,并完成连线
四、通过在线获取,查看远程IO①「pn-hh00-c1nn」的MAC地址,方便后续修改设备名称时正确寻找
五、修改设备名称:2B-右(先取消勾选,再填写②
①
);修改IP地址(③);右键 > 分配设备名称(本篇文章最关键点)
六、更新列表,选中对应的MAC地址,然后分配名称
七、同理,另一个远程IO(4c-左,图片利用上一篇文章的,请见谅)
八、编译 > 下载 > 成功Bingo
九、检查是否名称一致
彩蛋:如何添加GSD文件
选择 > 安装,即可
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
技成培训
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』