设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子S7-200 SMART如何回参考点(附程序)
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子S7-200 SMART如何回参考点(附程序)
[复制链接]
118
|
0
|
2024-5-13 10:33:08
|
显示全部楼层
|
阅读模式
S7-200 SMART运动控制需要先组态向导,其余的步骤我以前的文章有介绍过,这里只介绍回原点相关的设置。
1.设置RPS参考点输入信号。
2.启用RPS参考点。
3.设置查找速度(逼近速度和离开速度)和方向。
4.设置偏移量。
5.设置搜寻顺序,有四种。
第一种:先反向快速搜寻参考点,当感应到RPS信号,减速并换向慢速离开,检测到RPS下降沿信号停止,加载偏移量。
第二种:先快速反向搜寻参考点,当感应到RPS信号,减速并换向慢速离开,检测到RPS信号下降沿再换向以慢速走过RPS信号,再次感应到下降沿,换向返回走到RPS正中间停止,加载偏移量。
第三种:以第一种类似,但是检测到RPS下降沿后再找到至少一个编码器Z相信号停止,加载偏移量。
第四种:先快速搜寻参考点,检测到RPS信号继续前进,直到走过RPS检测到下降沿,换向慢速检测至少一个编码器Z相信号停止,加载偏移量。
6.调用子程序编写回原点程序。
7.如果使用虚拟原点则需要编写创建虚拟原点程序。
建立好参考点后就可以进行绝对定位了,关键是要理解哪些场合适合用机械原点,哪些场合适合虚拟原点,这样才能设计出更好的方案。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
工控分享
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』