上几回说到圆转盘控制,接下来讲一讲运料小车的控制。
案例要求:
一直线运料小车有8个站点,控制台有8个按钮开关,用于选择站点。
站点定位由4个U型光电开关做并排编码控制,地面固定有感应铁块,要求在任何站点按任何按钮都可以使小车行驶到指定站点。
小车在行驶过程中,声光报警灯要亮起。
软元件分配/使用如下表:
X0-X7
| 按钮1-8
| SB1-8
| X10-X13
| 光电开关1-4
| SQ1-4
| Y2
| 指示灯
| H0
| Y0
| 电动机正转
| KM1
| Y1
| 电动机反转
| KM2
|
设计思路:
利用4个光电开关的二进制编码,可知各站号的感应铁块设置如下表,为1的表示要感应到的光电开关:
站号 | x13 | x12
| x11
| x10
| 1
|
|
|
| 1
| 2
|
|
| 1
|
| 3
|
|
| 1
| 1 | 4
|
| 1
|
|
| 5
|
| 1 |
| 1 | 6
|
| 1
| 1 |
| 7
|
| 1
| 1
| 1 | 8
| 1
|
|
|
|
接线简图:
接线图用回上个例子的接线图。
编写程序:
首先,我们用梯形图语言来编写,打开三菱PLC编程软件MELSOFT GX Works3,新建一个工程,选择系列、机型,选择梯形图语言编写:
梯形图程序如下:
undefined
这里按钮的编码为0-7,光电开关的编码为1-8,它们相差1。
D200、D1000为断电保持寄存器,系统重启时保持数据而不动作,D200小于1输出正转,大于1输出反转。
为了安全,小车前后需要各加一个限位开关或其他安全保护装置。
其次,我们再用ST语言来编写,打开三菱PLC编程软件MELSOFT GX Works3,新建一个工程,选择系列、机型,选择ST语言编写:
ST语言程序如下:
IF K2X0 <> K0 THEN
ENCO(1,X0,K3,D1000);//这里也可以不用IF语句,把1换成K2X0 <> K0。
END_IF;
D200:=K1X10-D1000;
Y10:=D200<K1;
Y11:=D200>K1;
Y12:=Y10 OR Y11;