软启动器炸了

[复制链接]
查看21494 | 回复0 | 2024-5-6 14:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图看看,炸的如何



2013年的设备,使用在水库的取水口,负载是潜水泵。当时设计的工艺清单



从工艺清单可以看出,取水井的潜水泵的基本参数,55KW,扬程40m,流量250m³/h。

当时选用的软启动器是75KW的,品牌如下:



选用的旁路接触器250A。



    为了应急供水,我们第二天选用了西安西驰的CMC-LX系列软启动



因为现场的线缆都烧毁了,我们只接了动力电路和控制电路。暂未使用柜门的按钮和远程控制。



结果现场反馈无法启动,经过分析,若采用面板启动,一定要使用双节点控制,短接一下X1:3和X1:5



结果启动正常

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则