设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
软启动器炸了
返回列表
发新帖
软启动器炸了
[复制链接]
21494
|
0
|
2024-5-6 14:11:17
|
显示全部楼层
|
阅读模式
先上图看看,炸的如何
2013年的设备,使用在水库的取水口,负载是潜水泵。当时设计的工艺清单
从工艺清单可以看出,取水井的潜水泵的基本参数,55KW,扬程40m,流量250m³/h。
当时选用的软启动器是75KW的,品牌如下:
选用的旁路接触器250A。
为了应急供水,我们第二天选用了西安西驰的CMC-LX系列软启动
因为现场的线缆都烧毁了,我们只接了动力电路和控制电路。暂未使用柜门的按钮和远程控制。
结果现场反馈无法启动,经过分析,若采用面板启动,一定要使用双节点控制,短接一下X1:3和X1:5
结果启动正常
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
monshow
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』