[西门子] S7-200SMART与S7-1500通讯,这种不用编程的方式最简单!

[复制链接]
查看165 | 回复0 | 2024-4-29 21:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
【导读】本文分享一个不用编程即可瞬间实现S7-200smart与S7-1500的以太网通讯的方法,这种控制方式下最多可以控制128台S7-200SMART。
进入电气自动化技术交流专属群

进入电气自动化采购销售专属群
进入电气自动化项目对接专属群
进入电气自动化人事招聘专属群【1】/ 打开PROFINET向导



【2】/ 启用智能设备模式,并设置IP


【3】/组态传送区域,并导出S7-200SMART的GSD文件,传送区域即和S7-1500交互的信息的IO地址

【4】/导出来的GSD文件

【5】/设置1500的IP地址

【6】/在TIA中导入S7-200SMART的GSD文件


【7】/在硬件目录中找到200smart,拖入到网络视图中


【8】/两者之间建立网络连接


【9】/双击200smart的GSD文件进入,200smart的设备视图,分配IO地址

【10】/通信的组态已经完成了,不用编写其他程序,下载进去就可以通信。其对应关系如下所示:
S7-200SMART的QB1152连续的10个字节,对应S7-1500的I300~309
S7-200SMART的IB1152连续的10个字节,对应S7-1500的Q300~309