设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
三菱QPLC ST编程语言详解(三)
返回列表
发新帖
[三菱]
三菱QPLC ST编程语言详解(三)
[复制链接]
30730
|
0
|
2024-4-28 08:42:57
|
显示全部楼层
|
阅读模式
今天我们介绍三菱ST控制语句的FOR语句,在ST编程里面FOR语句大多数情况下是配合数组和变址使用,关于三菱QPLC支持的数组类型为1维数组,下面重点介绍三菱QPLC ST编程 FOR语句的使用。
1,FOR语句格式
2,FOR语句中途结束:EXIT
3,FOR语句综合实例-多数据比较
FOR Z0 := D0 TO 99 BY 1 DO
FOR Z1 := D1 TO 99 BY 1 DO
IF Z1=99 THEN
D1:=0;
M0:=TRUE;
EXIT;
END_IF;
IF D400Z0<>0 ANDD300Z1<>0 AND D400Z0=D300Z1 THEN
D600Z0:= Z1+1;
D700Z0:=Z1+1;
D0:= Z0+1;
D1:= Z1+1;
M0:=TRUE;
EXIT;
END_IF;
END_FOR;
IF M0 THEN
M0:=FALSE;
EXIT;
END_IF;
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
PLC发烧友
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』