本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7
硬件:CPU-ST30
注:程序仅供参考!!!
某水厂有多台泵,其控制要求:根据液位启停水泵,高液位时启动第一台泵,第二高液位时启动第二台泵,高高液位时启动第三台泵,超高液位时启动第四台泵,低液位时停止所有泵。
1、首先对泵或电机的累计时间进行处理,在子程序里建立变量表如图:
2、在子程序里写,累计运行时间控制程序如图:
3、在主程序里调用建立的时间累计运行子程序如图:
4、对累计运行时间进行排序:(排序方法参考之前的文章冒泡排序,BLKMOV_R是实数批量转移子程序,参考前面的文章实数批量传送)
5、比较、控制、故障或其他条件判断。
6、完整程序。