最近西门子s7-200smart的编程平台已经升级到我V2.8版本,V2.5版本以上支持profinet通讯。
本次将一个老的smart200的CPU固件升级到V2.8。
一、查看当前cpu的版本
通过PRONETA.exe软件,查看
可看查看到CPU的版本是V2.5.1,IP地址为192.168.0.10
二、将电脑的IP改到与PLC同网段
通过命令可以知道本机电脑IP地址是192.168.2.167
修改为192.168.0.167。
三、上传PLC程序
查看连接的PLC的信息
点击固件更新
找到对应CPU的固件文件
点击更新,更新时,会提示停止CPU,点击才能更新。
提醒所选固件更新文件与cpu的模块不一致
实际模块是:6ES7 288-1SR20-0AA0
更新包模块是:6ES7 288-1SR20-0AA1
可看模块硬件版本不一致。
经过查找西门子官方网站:
在V2.6以上版本的订货号都是-0AA1,所以目前的固件版本已经是最新的了。