设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
三菱FX5U数据记录功能(下)
返回列表
发新帖
[三菱]
三菱FX5U数据记录功能(下)
[复制链接]
26839
|
0
|
2024-4-19 14:13:43
|
显示全部楼层
|
阅读模式
在上篇《三菱FX5U数据记录功能(上)》中我们讲解了如何设置数据记录功能,这篇我们来探讨下如何使用。在完成记录设置后,进行写入操作路径为:【在线】→【写入记录设置】的操作。 将数据记录设置文件写入SD卡内
开始操作数据记录功能进行记录 进行数据记录的方式有两种,使用“记录状态显示和操作”进行控制与使用程序控制。 使用“记录状态显示和操作” 点击“记录状态显示和操作”按钮
进入“记录状态显示和操作”界面
在“记录状态显示和操作”界面,我们可以对设置好的数据记录行进行开始,暂停,停止的操作,同时可以观察到记录的状态和保存的状态。记录的状态有:
保存状态有:
*1指定记录数的数据采集及保存未完成(指定记录数的数据未采集或保存,停止/暂时停止或CPU模块置为RUN→STOP)的情况下,将采集的数据全部保存到内部缓冲中,作为保存完成。但是,触发条件成立之前不进行数据的保存。使用程序控制 数据记录操作的程序主要是使用缓存区对数据记录文件进行操作,其主要缓存区有: 数据登录用/解除用特殊继电器:
数据记录状态显示和操作用特殊继电器:
数据记录保存文件显示用寄存器:
数据记录出错显示用寄存器:
其主要流程是先登录数据记录设置文件将数据记录暂时停止打开,然后在将数据记录重启(即将数据记录暂时停止关闭,之所以这样做是因为SM1312-SM1315使用上升沿和下降沿)。 下面我们来看下程序样例: 数据记录设置1程序如下:
数据记录设置2程序如下:
在使用程序控制调试的过程中,我们可以结合“记录状态显示和操作”界面进行调试。 以上就是FX5U的数据记录设置功能的使用方法,如有疑问可留言或致电我司咨询。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
所有原创文章版权为 兴东机电设备(深圳)有限公司 所有,严禁盗用文章等相关内容。如喜欢并愿意分享,请一定通过链接方式转载分享。欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
1984_kevin
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』