[西门子] 西门子触摸屏程序下载步骤

[复制链接]
查看132 | 回复0 | 2024-4-17 13:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
wq
去学PLC技术




一、如何确定屏的型号

请确认你使用的屏是精智(Comfort)系列屏。可以检查屏背面的标牌,通过型号和订货号确认。

常见的精智(Comfort)屏订货号前几个字母都是6AV2124-XXXXX-XXXX


二、Profibus 方式下载(CP5711)
下载电缆
使用西门子的正版电缆PC Adapter还有CP卡(例如CP5611,CP5711)等,都可以通过Profibus方式给精智(Comfort)屏屏做下载。
在这里我们用CP5711(订货号:6GK1571-1AA00)为例,告诉大家Profibus方式下载该怎么做。CP5611通过MPI电缆(订货号:6ES7 901-0BF00-0AA0)或者Profibus电缆+DP总线连接器,接到屏下面的9针口上。

精智(Comfort)屏上的设置
屏上电后,进入 Windows CE 操作系统,将自动显示Start Center。单击“Settings”按钮打开设置界面。


在“Settings ”中双击“ Transfer ”打开 “Transfer Settings” 对话框。


在“General”选项卡中进行传送设置:

  • 选中“Automatic”。
  • 选择“PROFIBUS”。
  • 单击“Properties”按钮进行参数设置。


参数设置:

  • 地址,输入操作屏地址为1。
  • 传输率,输入操作屏波特率为 1.5 Mbits\s 。
  • 最高站地址,设置为31。
  • 配置文为 DP。
  • 单击“OK”确认设置。


参数设置完成后关闭设置界面,单击最初“Start Center”界面中的“Transfer”按钮,将屏切换为传输模式,屏上面会显示“Connecting to host…”这段英文,屏上的设置就完成了。




电脑上的设置
在电脑的操作系统中点击“开始”菜单,打开“控制面板”选项。


在控制面板中,选中“Set PG/PC Interface(设置 PG/PC接口)”,双击打开。


在 “Access Point of the Application(应用程序访问点)”的下拉列表中选择 “S7ONLINE (STEP7)”,在 “Interface Parameter Assignment Used (为使用的接口分配参数)”中选择 “CP5711.PROFIBUS.1”,然后单击右侧的 “Properties(属性)”按钮,打开对话框。


参数设置:

  • 勾选 PG/PC is the only master on the bus
  • 地址,输入地址为 0 。
  • 传输率,输入波特率为 1.5 Mbps。
  • 最高站地址,设置为 31 。
  • 配置文,选择DP 。
  • 单击“OK”确认设置。

注意:Profibus网络上的所有设备的波特率保持一致,站地址不要重复。CP5711 具备网络诊断功能,完成上述设置后单击“OK”按钮,然后可点击“Diagnostics”(诊断)按钮进行网络诊断。

单击“Test”按钮,显示“OK”表明 CP5711 工作正常;点击“Read”按钮,在“Bus Nodes” 中可以看到Profibus网络中的所有节点,0 表示 CP5711,1 表示屏,这里能看到屏的节点,表明Profibus通信已经建立。如果无法看到屏的节点信息,那么可能的原因有:

  • 屏没有切换到传送模式;
  • 屏的 Profibus 通信参数设置错误,检查地址和传输率设置;
  • 电缆故障;
  • 与网络中的其他设备Profibus地址发生冲突。


博途(Portal)软件中参数设置
在博途软件中,打开需要下载的项目文件,双击设备组态,选中精智(Comfort)屏的MPI/DP 接口,在属性窗口中,选择接口类型“PROFIBUS”,地址“1”,然后点击添加新子网。


双击设备和网络,并选中精智(Comfort)屏的Profibus网络连线,最高Profibus地址选择“31”,传输率选择“1.5Mbps”,标识号选择“DP”


博途(Portal)软件中下载设置
在项目树中选中设备,点击工具栏中下载图标
或点击菜单“在线” > “下载到设备”。当第一次下载项目到操作屏时,“扩展的下载到设备”对话框会自动弹出。

注意:这个话框在之后的下载中将不会弹出,下载会自动选择上次的参数设定进行。如果希望更改下载参数设定,则可以通过单击菜单“在线 > 扩展的下载到设备”来打开对话框以进行重新设定。

选择 PG/PC 接口的类型为“PROFIBUS”,PG/PC 接口“CP5711”,接口/子网的连接选择之前创建的子网“PROFIBUS_1”,选择完成后,点击开始搜索,软件将以该接口对设备进行扫描,如参数设置及硬件连接正确,将在数秒钟后扫描结束,此时“下载”按钮不是灰色可以选择,单击该按钮进行项目下载,下载预览窗口将会自动弹出。

注意:如果 CP5711 没有被计算机正确识别,在 PG/PC 接口的类型中将不能选择 Profibus ,此时请检查 CP5711 的硬件连接及驱动安装。

下载之前,软件将会对项目进行编译,只有编译无错后才可进行下载,如发现编译错误请将错误排除后再次进行下载操作。如果项目中有组态用户管理和配方,需要选择“全部覆盖”,然后单击“下载”按钮来完成操作屏的项目下载。


三、以太网方式下载
下载电缆
下载电缆选择我们平时办公室用的上网线就可以,直连线和交叉线(西门子屏的以太网卡具有自适应功能,一般电脑网卡也支持自适应功能)都可以。不管是屏直接连电脑,还是通过交换机或者HUB进行连接,只要保证我们能从电脑上Ping到屏,则物理连接正常。这是我们成功下载的基础。

  • 选择“Ethernet”。
  • 单击“Properties”按钮进行参数设置。


双击PN_X1网络连接图标,打开网卡设置对话框,为网卡分配 IP 地址及子网掩码。


输入屏的IP地址(地址和下载用的电脑网卡IP地址须在同一网段),例如我们使用192.168.0.2,子网掩码使用255.255.255.0(子网掩码和下载用的电脑网卡子网掩码一致),其他不用指定。


参数设置完成后关闭设置界面,单击最初“Start Center”界面中的“Transfer”按钮,将屏切换为传输模式,屏上面会显示“Connecting to host…”这段英文,屏上的设置就完成了。


电脑上的设置
在电脑的操作系统中点击“开始”菜单,打开“控制面板”选项。


在控制面板中,选中“网络和共享中心”,双击打开。


选择“更改适配器设置”。


在以太网卡列表,双击连接西门子屏的以太网卡图标。弹出Local Area Connection属性对话框。在列表中选择Internet 协议4 (TCP/IPv4)双击。


在弹出的Internet 协议4 (TCP/IPv4) 属性对话框中指定IP地址和子网掩码,该IP地址必须和屏的IP地址在一个网段,本例中为192.168.0.210,子网掩码设为255.255.255.0,保存设置。


使用 DOS 的 Ping 命令确定计算机与屏的物理连接是否正常。点击计算机的“开始菜单”-“运行”或点击键盘上的“Windows键+R键”,在弹出的“运行”窗口中输入 cmd 然后点击确定。


在弹出的 MS-DOS 窗口中输入 ping 精智(Comfort)屏IP地址,看到丢失后的数字为 0 时,说明物理连接正常,如果丢失后的数字不等于 0 ,那么需要重新检查两台设备的IP地址是否在同一网段,并且更换其他网线重新执行 ping 命令直到丢失后的数值为0时才可进行下一步。


回到电脑控制面板中,选中“Set PG/PC Interface(设置 PG/PC 接口)”,双击打开。


在“Access Point of the Application(应用程序访问点)”的下拉列表中选择 “S7ONLINE (STEP7)”,在 “Interface Parameter Assignment Used (为使用的接口分配参数)”中选择“TCP/IP Intel……”(电脑上使用的那块网卡与屏通讯,就选择那块网卡,不要选择带“Auto”单词的选项。在64位操作系统中,网卡名字后面有 .TCPIP.1的字母)。


博途(Portal)软件中参数设置
在博途软件中,打开需要下载的项目文件,双击设备组态,选中精智(Comfort)屏的X1以太网口,在属性窗口中,分配IP 地址:192.168.0.2 ,子网掩码:255.255.255.0,然后点击添加新子网。


选择 PG/PC 接口的类型“以太网”,PG/PC 接口“Ethernet”,选择完成后,软件将以该接口对项目中所分配的 IP 地址进行扫描,如参数设置及硬件连接正确,将在数秒钟后扫描结束,此时“下载”按钮不是灰色可以选择,单击该按钮进行项目下载,下载预览窗口将会自动弹出。

注意:如果在屏中分配的 IP 地址与项目中分配的不一样,会下载报错,可以在对话框选择“使用其他 IP”并填写屏中所分配的IP地址,同样能够实现下载。

下载之前,软件将会对项目进行编译,只有编译无错后才可进行下载,如发现编译错误请将错误排除后再次进行下载操作。如果项目中有组态用户管理和配方,需要选择“全部覆盖”,然后单击“下载”按钮来完成操作屏的项目下载。



wq
去学PLC技术


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则