1200DP又名PROFIBUS通讯,是西门子公司自己开发的一种通讯协议。这种通讯跟PN通讯很相似,因为需要通讯模块,现在没有PN通讯方便。
案例:1215PLC做主站控制1511PLC(做从站)进行DP通讯。
1.1200PLC设置
1200作为主站,只需要添加通讯模块和设置DP通讯地址即可。
先建一个PLC,根据订货号添加PROFIBUS通讯模块
双击DP通讯模块进入,更改PROFIBUS通讯地址(这个是地址不能与G120变频器的地址重复)
2.1500PLC组态
1500模块有很多,组态的时候一定要按照硬件顺序组态,不然下载会报错。
3.1500设置
通讯地址设置:
电机通讯模块PROFIBUS模块进入设置DP通讯地址
数据交换设置
DP通讯与PN通讯一样,数据只能由Q区传输给I区,如果是要用这种通讯方式,实现DB块数据或者是M区数据交换,需要用IQ区转一下,才能实现。
这样设置好以后,分别将其下载到对应的PLC中,即可完成数据交换(硬件要有DP线连接)