在某个项目中,需要用到上位机来控制PLC中的气缸,采用的通信方式是无协议通信,硬件使用FX3U的PLC以及一块FX3U-232C-BD扩展板。具体测试如下所示。
0
1
使用硬件
如图所示:
0
2
测试软件
0
3
具体步骤
1、编写PLC控制程序,如图所示:
▲图表1 | PLC程序
▲
程序解释:
D8120是通信格式设置地址,设置成H0C81(二进制:110010000001),
它表示的意思是:
顺序控制:
0,协议格式1
协议:
0,无协议
和校验:
0,不附加
控制线:
11,调制解调器模式<RS-232接口,RS422/483接口>
报尾:
0,无
报头:
0,无
波特率:
1000,9600bps
停止位:
1
奇偶检验
:
00,无
数据长度:
1,8位
其参数图如下所示:
▲
图表2 | D8120通信参数设置图▲
2、串口调试助手配置
参数设置如图所示,波特率9600,数据位8位,检验位:无,停止位:1位
▲图表3 | 串口调试助手界面▲
3、通信测试
将PLC程序进行下载,并进行测试,如图所示。
▲图表4 | 通信测试画面▲
可以看到通信成功。之后则可以定义通信格式,与上位机进行信号交互。如果你想知道更多关于通信的知识,请关注我们。