[三菱] FX5U串行MC协议通信使用指导

[复制链接]
查看91354 | 回复0 | 2024-4-1 16:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
FX5U自带一路RS-485串行通信口,方便了PLC和周边串口设备的通信,该串口除了常规的Modbus RTU通信外,还支持其它通信功能,FX5对应的串行通信功能如下所示。

      我们可以看到,FX5的串口是支持MC协议通信的,但是需要注意的是,其支持的MC协议的格式是3C/4C帧,不是我们常用的自带网口PLC使用的3E帧格式,下面我们来看下怎么使用FX5U自带的RS-485串行通信口走MC协议的3C帧。

1)工程参数设置





      使用3C帧时,传文格式请选择使用格式1/4。使用4C帧时,传文格式请选择使用格式1/4/5。格式1和格式4的报文有所不同,主要不同点在于帧识别符(3C帧识别符为F9即ASCII码的H46、H39,4C帧为F8),而且格式4需要添加和校验。
2)接线方式



3)报文测试

      我们首先来读取寄存器D0-D3的值,

  发送报文:

05 46 39 30 30 30 30 46 46 30 30 30 34 30 31 30 30 30 3044 2A 30 30 30 30 30 30 30 30 30 34

接收报文:

02 46 39 30 30 30 30 46 46 30 30 30 30 30 31 30 30 3032 30 30 30 33 30 30 30 34 03

  发送报文解析如下:



  接收报文解析如下:



  PLC实测画面:



      我们再来看下读取输入X0-X3的报文和回复报文,具体报文解答分析请参考读取寄存器D0-D3的值报文解析。

  发送报文:

05 46 39 30 30 30 30 46 46 30 30 30 34 30 31 30 30 30 31 58 2A 30 30 30 30 30 30 30 30 30 34

  接收报文:

02 46 39 30 30 30 30 46 46 30 30 31 30 31 31 03

  PLC实测画面:



      以上就是关于FX5U串行MC协议通信的使用指导,如有疑问可以留言或者致电我司。