工控中随着视觉的普遍应用,在自动化设备上越来越多的使用相机和PLC进行视觉定位及位置校准等。其中三菱Q/L/FX5U和康耐视相机的配置被经常使用,本小编有幸协助公司客户调试了一次三菱Q03UDVCPU与康耐视In-Sight 7000,通过设置双方参数即可刷新交互数据,简单好用。
康耐视相机与三菱简单通讯刷新数据需要满足以下两点要求:
l 1:三菱CPU型号为QnUDVCPU,L,R,FX5U。其他型号暂不支持。
l 2:康耐视相机为In-Sight 5000/7000,In-Sight EZ-100/700,In-Sight Micro,其他型号能否支持暂不清楚,如果需要使用该功能时需要向康耐视厂商确认。如下图。
以下简单介绍一下如何设置参数
1. 以GX Works2为例设置Q03UDVCPU内置以太网口参数,大致如下图
在PLC参数—内置以太网端口设置—以太网配置设置—打开设置窗口找到康耐视设备把相关相机型号拖拽到左侧窗口,然后设置IP和端口号等相关通讯参数。
2. 设置康耐视相机,在康耐视相机设置软件选择响应型号,并在传感器选项内打开网络设置,在此页面设置相机IP和端口号及三菱通讯协议,与PLC软件设置的参数相互对应一致即可。
3. 设置好双方参数后,把各自参数下载到CPU和相机内,断电重启,即可正常通讯,实时刷新数据。
4. 用GX WORKS2/WORKS3进行监控查看是否正常通讯,有无错误等。
后续更新其他三菱FA知识及编程技巧。