代码
|
故障内容
|
无显示
|
电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信号线连接不良;线控器不良。
|
E1
|
线控器与内基板通讯不良。
(定频一拖多机器,1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重复可导致E1)
|
E2
|
室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台(KX4),128台(KX6)内机。
|
E3
|
检测不到室外机。室外机没电。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)
|
E5
|
室内外机通讯不良;外机电源OFF。
(多台内机出现E5,一般外机电源OFF)
|
E6
|
室内热交温度传感器断线
|
E7
|
室内环境温度传感器断线
|
E8
|
制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)(KX6,KX4无此故障。)
|
E9
|
① 内机浮子开关动作
(仅限于带浮子开关的风管机、嵌入机、超薄、薄型风管机内机)。
② 于无浮子开关的机器,电源电压过低(额定电压70%以下)造成。
③对于20P柜机是内风机电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致。
|
E10
|
1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)。
|
E11
|
使用线控器设定内机地址, 1个线控器控制2台以上内机。
|
E12
|
室内机地址开关设置不良。
|
E14
|
定频一拖多机器,室内主机与子机之间通讯不良;地址设定不良。
|
E15
|
室内机吹出温度传感器断线。(适用于带出风传感器KX风管式新风机)
|
E16
|
直流电机运行不良。交流电机机型,则为室内基板不良
|
E21
|
RFT-A机器面板限位开关接触不良
|
E28
|
线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时)
|
E30
|
内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是子机机号。
|
E31
|
室外机地址重复。
|
E32
|
电源欠相或者反向。
|
E33
|
压缩机过电流。(运行中电流过大)
|
E34
|
52C2二次侧T相电源欠相。(KX2主机CT2检测的电流为0)
|
E35
|
制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)。
|
E36
|
E36-1,E36-2压缩机排气温度异常(KX2、KX4、KX6超过130℃)。E36-3为压缩机底部过热度低。
|
E37
|
室外热交温度传感器断线。
|
E38
|
室外环境温度传感器断线。
|
E39
|
压缩机排气温度传感器断线。
|
E40
|
① 高压开关63H1动作;
② 压缩机内部热保护49C动作(老10P机);
③ 压缩机排气温度开关动作(10P单元机);
④ 电源电压过低(单元机)。
|
E41\E51
|
功率模块温度过高(KX2、KX4、KX6机器),E51也可能是变频板故障
|
E42
|
压缩机过电流(启动过程中的电流过大)
|
E43
|
室内机连接台数或容量超过规定值(1次超130%,2次台数超,3次内外机通讯不良),容量低配小于45%。
|
E45
|
变频控制基板通信异常
|
E46
|
同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定
|
E48
|
室外直流风扇异常(KX4、KX6机器)
|
E49
|
低圧异常(PSL)(KX4、KX6机器)。
|
E53
|
吸入管温度传感器断线(Tho-S)(KX4、KX6机器)
|
E54
|
高压压力传感器断线(PSH)(KX4、KX6机器)
|
E55
|
压缩机底部温度传感器断线
|
E56
|
功率晶体管温度传感器断线(Tho-P1)(KX4、KX6机器)
|
E57
|
63L低压开关动作(KX);冷媒不足;压缩机没有运转(单元机)。
|
E59
|
压缩机启动不良(CM) (KX4、KX6机器)
|
E60
|
压缩机转子位置检出异常(CM1)
|
E61
|
室外主、子机之间通信异常
|
E62
|
室外子机地址设置不当
|
E63
|
紧急停止(KX4、KX6机器)
|
E75
|
信号线连接不良,信号线短路。(集中/中央控制器适用)。
|