S7-200 SMART 与ABB -ACS 510变频器Modbus RTU通讯
相关软(硬)件:
1、编程软件:STEP 7 - Micro / Win SMART V2.7
2、多功能电表:527-AMC系列
3、CPU硬件:SR40 (使用自带通讯端口)
4、ACS510变频器(ACS510-072A-4)
任务要求:
1、S7-200 SMART通过Modbus RTU读取电表参数(电压、电流、用电量等)。
2、S7-200 SMART通过Modbus RTU读取变频器参数(频率、电流等)。
注:本文程序仅供参考!!!
一、电表参数设置
1、设置电压比(PT)和电流比(CT)
根据现场使用的互感器设置电流变比(CT),本文设置的为50。
2、设置站地址、波特率、奇偶校验
本文电表地址设置为1,波特率为9600,无奇偶校验。
3、查看电表支持的功能码及报文示例
支持的功能码
报文示例
4、本文读取的参数(如用电量、变比、电压、电流等)
有关电表的更多参数请查阅说明书,文末有下载链接。
二、变频器参数设置
1、设置使用语言、应用宏、常规参数(本文选用的是手/自动宏)
2、通讯协议选择
3、设置站地址、波特率、奇偶校验、控制类型
(本文设置的地址分别为2、 3、 4)
4、读取参数地址
更多参数设置请查阅说明书!
三、硬件接线
1、变频器接线
2、电表接线
3、PLC接线
四、编写程序
1、编写通讯程序
2、编写数据转换程序
3、下载程序
注:本文程序仅供参考!!!
ACS510说明书下载链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1j7lMRfdvae0M6iaTu-Bcyw?pwd=5xos 提取码:5xos