设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
S7-200 SMART 案例之软故障判断
返回列表
发新帖
[西门子]
S7-200 SMART 案例之软故障判断
[复制链接]
99952
|
0
|
2024-3-23 08:39:09
|
显示全部楼层
|
阅读模式
S7-200 SMART 案例之软故障判断
●相关软(硬)件:
1、编程软件:STEP 7 - Micro / Win SMART V2.7
2、威纶通触摸屏软件:EB Pro V6.08
3、CPU硬件:ST30
●控制要求:
1、设备可以实现就地控制,也可远程通过PLC控制。
2、HMI在线监控设备状态。
3、设备远程控制时出现故障信号需要报警提示。
因为是远程控制现场设备,需要有设备的各种状态信号。
当PLC输出控制后,现场运行反馈信号一直没有反馈,超出一定时间则判断为软故障、停止输出并报警提示。
注:程序和图纸仅供参考!!!
为了方便理解,小编简单画了份草图。(小编为了省事画在一张图纸里面了,不怎么正经,不要学小编)
一、根据要求画控制电路图和PLC控制原理图。
1、设备控制草图,如图:
2、PLC控制草图,如图:(图纸中CPU为导入的.EDZ文件,可以到官网下载或留言后私发)
二、编写PLC控制程序
1、在子程序里编写软故障判断程序,如图:
建立变量表
软故障判断程序
2、添加符号表,如图:
符号表
3、编写控制程序,如图:
控制程序
4、下载监控程序,如图:
在线监控程序
三、编写HMI程序
1、编辑HMI程序,如图:
、
2、在线仿真,如图:
注:程序和图纸仅供参考!!!
本文程序下载链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/13YHQbH9qp3sJAoBFtsb_PA?pwd=2o9n 提取码:2o9n