导语;最近在工作中发现很久客户对FX5UPLC与威纶通触摸屏通讯有很多的问题,反馈通讯连接不上的故障。
首先,我们来看一下FX5U PLC的设置。
1,进入PLC的设置,进入以太网端口设置,设置好PLC的IP地址
我设置的是PLC的默认IP,当然客户可以根据自己的需求设置PLC的IP.
2, 点击“对象设备连接配置设置”,进入详细配置,从右边通用以太网设备选择一个SLMP(和触摸屏连接都选这个)设备,填写好端口号4999(一般选择1000以上,这个要跟在触摸屏那边设定好的一致)
退出之前要记得点击反映设置并关闭
3,最后点击“应用”
4,接下来是触摸屏的设置,首先新建一个程序,选择威纶通触摸屏号
5,添加一个FX5U的通讯协议,IP号选择PLC的ip,端口号随意设置一个就好,FX5UPLC那边的IP地址和端口号要和这边一致。
6,点击设置,设置连接PLC的ip和端口号。设置完毕。这样PLC和威纶通触摸屏就能通讯了。